quote:以下是引用猪坚强在2011-07-28 13:41:04的发言:
如果用这个办法,比如说:第一个变频带的电机都到了50Hz了,压力还不够,启动第一个软起,其实第二台电机大概起到30Hz的时候就够了,但是它要一直起到50Hz才停啊。这怎么办呢。
^_^,这个问题真逗。那个用变频器调速的第一台系统,可是无级调节的。在压力信号(或流量信号)的反馈下,第一台减速,第二台升至工频,第一台降至30Hz,使压力(流量)在达到规定值时平衡。第三台的工作同理。
也就是说,这个系统始终是由第一台变频的系统闭环压力或流量控制,当自己调到“头”了,就输出信号投入第二、三台软启系统,当自己调到“底”了,就输出信号断掉第二、三台软启系统。ok。