回复:实例:供电电压高造成多台MM440变频器烧毁事件

  • 帖子

    0
  • 精华

    3
  • 被关注

    9

论坛等级:新手

注册时间:2008-07-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-28 23:32:28

21楼

有烧坏整流模块的、有烧毁IGBT的,光电解电容爆炸的就有好几台,
“电容器爆炸的情况是,一溜四只,隔一坏一,既有接直流电源的正端的,也有接地端的。”

1、整流模块的损坏原因:
元器件自然老化,
直流主回路有短路,
电源电压过高,

浅析:
不知楼主有没有查看坏掉整流模块的变频器的电源输入端的压敏电阻是个什么情况,其有没有电压击穿现象存在?整流桥的耐压值不是一般地高,三相交流电源输入的变频器其整流模块耐压值通常是1200V的!!此点可用来排除是否是电源电压高引发系列故障。
若不是因为电源电压高的问题引发故障,那我们就要换个角度思考了。
是不是因为直流主回路有短路?若是的话,那又是什么原因导致的短路呢?
再有电容有爆的,为什么会爆?为什么有的变频器没有出现爆电容的问题?
再者最让我有兴趣的是还有IGBT也损坏了,为什么坏了?

想知道,有没有变频器损坏了多种元器件,也就是这三大件它们的组合?
整流模块+电容?
整流模块+IGBT?
电容+IGBT?
整流模块+电容+IGBT?


电容为什么会爆?首先我会想到过压了,所以爆了。在这里还想知道,并联在上下两组电容组两端的“均压电阻”是个什么情况?是完好如初,还是和电容一起“陪葬”了?
IGBT的损坏究竟是直流回路高压直接击穿导致的呢?还是驱动电路部分也被“次生问题”了,直接导致IGBT的栅极电压出了问题,超过了正负20V的电压限值?!从而发生了损坏?

“电容器爆炸的情况是,一溜四只,隔一坏一,既有接直流电源的正端的,也有接地端的。”--------楼主如是说
首先说明一点,不知楼主所指的“接地端”是什么意思?是不是接直流回路负极“N”的?此处的“N”,可不是指“接地”,真的不是。接地的是“G”,通常有接地的电气标识符号的。

又想问一下,电容组有没有出现上下两组同时损坏的情况?

最后的推论猜想(仅供参考):
1、如果电源输入端的压敏电阻没有击穿损坏,那就可以排除整流模块的损坏不是由于电源电压高直接导致,但是暂时还不能排除整流模块的损坏是受其影响而导致的一系列“故障链”上的一个环节。
2、如果滤波用的铝电解电容组所并联的均压电阻正常的话,那就可以排除均压电阻的“犯罪嫌疑”。
3、如果1、2两点的压敏电阻、均压电阻都不存在问题,那么最大的“嫌疑人”还是---电容!!!!

推理到此,所有的证据都显示着对其清白的不利,首先这些变频器用的都有年头了,楼主说是六年了!在普通变频器说明书有关变频器日常维护的篇章中,通常都会对滤波电容格外的“青眼有加”,但是却不是因为它们魅力非常,实际是因为一旦它们出现问题,其破坏力太大太大!普通变频器会建议使用者每三年左右就要更换电容,或者此时进行认真地全面检测,其容量值的变化,确认有没有“降容”“失容失效”,如果说降容严重,而此时三相电源又输入电压高时,其滤波波形一定会有很多如锯牙齿一样的“尖峰”,达不到很好平滑滤波的效果,此时又伴随着三相输入电源幅值变大,由于滤波效果不好,其脉动成分变多,于是我们也可把其等效为电源质量变差,谐波成分加剧,不知此时的负载情况如何,如果负载也重的话,那无异于雪上加霜,问题就接踵而来了,很有可能发生谐振过电压现象!!至此我们是否可以把出现的一系列现象像串珍珠一样串起来了呢?
一、电源电压高+电容降容-->诣振过电压-->IGBT损坏-->整流桥后续回路出现短路-->整流桥损坏
二、电源电压高+电容降容-->诣振过电压-->均压电阻损坏-->电容击穿-->直流回路短路-->整流桥损坏

由于不清楚现场,所以只能在此妄自揣测,若有不妥之处,请一笑置之,权当胡言乱语了。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。