大家也不要把所有问题都归结到电网上。首先变压器调压后升压太高是不对,不过只能说西门子变频器太脆弱,当然也和变频器内部设计有关。我以前做过电厂的主控系统,电厂发电机什么时候并网,压差在+/-10%,频差在+/-0.1Hz并网。并没有各位想象的那样差。当然国外的压差最好的+/-1%,频差在+/-0.01Hz。但是各位想想为什么老外要求这样高呢?是因为老外的电网容量太低,很多国家一个国家还没有中国一个省大,而中国现在分西北、东北、华北、西南等多个电网,每个电网包含了多个省的多个电厂,电网的容量很大,即便个别省份的某个电厂的某台机组甩负荷跳机了,对电网冲击相对较小。而老外电网就不一样,电网容量较小,某个机组跳机,可能经常影响大半个国家停电,这是经常出现的事情,包括美国。
当然,对于楼主的现象,不知道用户是否在电网容量较少的华东电网范围内,由于电厂较少,工业又发达,再加上当地供电局的容量较少,出现这种情况也是有可能的。建议楼主在电网端加电量综合检测仪时刻监视电网的电压、功率因数等参数,可以实时发现电网的问题。