首先应确认HHU连接在OPI/MPI电缆的末端,且其总线连接器上的开关应为OFF,而不是ON,因为HHU已内置终端电阻。
若仍不对,可从下面两方面检查:
1.将OPI电缆上所有总线连接器的开关均置OFF,测量红、绿两线间应为开路,若一端为ON,则为220欧,若两端均为ON,则为110欧。
2.电压22.8偏低,但一般不太影响。若电柜端24V正常,则为线路不当(线径偏小致使损耗等),可适当提高柜端24V至25V即可。