EM235 AIW输入悬空时,是很小的随机电压值的。输入寄存器的值分别大概(0,400,900,1270)。
当接上传感器后至于PLC输入寄存器的输入值是多少就得看你EM235的拨码设置了。
如果设置为单极0~20mA输入的,4mA电压输入是6400的值;如果设置为双极±10V输入的并接入了内部电阻,也就是13000的值了。

拨码设置可以看 2008版的S7 200系统手册432页说明。下载中心文档编号1017。