发布于 2011-07-29 14:34:11
13楼
在绘制电气和仪表图纸时,偶一直是按照GB/T16679国家标准进行线号编制的。这个标准原来的全称是《GB/T 16679-1996信号与连接线的代号》,自从2009年11月1日以后,新版本改为《GB/T 16679-2009 工业系统、装置与设备以及工业产品 信号代号》,这是目前为止最新的等同采用IEC 61175:2005的版本。如果是发电厂的图纸,还要参照《DL/T950-2005 电厂标识系统设计则》这个源自德国被称为KKS编码的国家行业标准。
一个线号基本上是按照“参照代号:信号名:变量(附加信息)”进行编号的,对于简单的随机控制箱,为了简化线号常常省略参照代号,直接使用信号名做线号; 在很多情况下,为了简化线号,也不使用变量(附加信息)。在项目内部也不使用参照代号。信号名的构成按“分类_短名_基本信号名”格式和GB/T 5094.1、IEC 60747、GB/T 4026、GB/T 4205、GB/T 5465、ISO 3511-1、GB/T 20063.6、GB 3102.5、IEC 60027等相关标准给出的名称组成线号。
下面以偶常用的线号举些例子(无参照代号):
24V电源的线号:正极:L_DC1_L+或L_DC1_24V
24V电源的线号:负极:L_DC1_L-或L_DC1_0V
TTL电源的线号:正极:L_DC1_VC或L_DC1_5V
电流互感器次级电流输出导线同名端:M_CT1_I1L1,M_CT1_I1L2,M_CT1_I1L3
电流互感器次级电流输出导线公共端:M_CT1_I1NE
电机停止按钮导线线号:C_Mot_Stop
如果一个电机的控制回路中有两个停止按钮时,如面板上一个,就地操作箱上一个,则线号为:
面板:C_Mot_Stop:1;就地操作箱:C_Mot_Stop:3,;控制柜内部:C_Mot_Stop:2
手操器的设定值信号线:S_Reg1_U-Set
电压测量变送器输出电流信号:M_VT1_UL1:3(10mA) ;M_VT1_UL2:3(10mA);M_VT1_UL3:3(10mA)
带开方的差压变送器(流量测量)输出电流信号:M_FT1_IG1:1(20mA)
温度变送器输出电流信号:M_TT1_IT1:1(20mA)
增加参照代号后线号则为(为了简化线号,偶在简单系统的控制柜内部,一般不用参照代号):例如
灌装停止控制导线线号: =VL1: C_Mot_Stop或 =VL1: C_Mot_Stop:1; =VL2: C_Mot_Stop或 =VL2: C_Mot_Stop:1
关闸门控制导线线号: =MA1:C_Val_Run:1 ;=MA2:C_Val_Run:1 ;=MA3:C_Val_Run:1 ;=MA4:C_Val_Run:1 ;=MA5:C_Val_Run:1
微机称重系统复位信号导线线号: =WIC1:C_SYS_RESTART
电机控制导线线号:启动: =MA1:C_Mot_Run:1;停止: =MA1: C_Mot_Stop:1
就如上述例子中的关闸门控制导线线号,一个控制柜可能控制多个回路,偶就用参照代号加以区分,而信号名和变量(附加信息)则完全相同。电机控制导线线号也是如此。