从NCU571.4升级到NCU571.5有不少需要注意的地方,两者的CPU不同,NCU571.4是PLC314C-2DP,而NCU571.5是PLC317-2DP,下边是具体步骤:
首先,要确认的是NC的版本,这是NCU能否升级的基础,也就是NC卡内软件的版本,V6.4的只能支持到NCU571.4(如V6.4.18),V6.5则可以支持NCU571.5(如V6.5.49)。如果是前者,则系统NC卡必须使用Cardware重新烧个V6.5以上的版本(一般来说,6轴12轴31轴软件也需要对应,但高的可以兼容低的),才能使用NCU571.;如果是后者,则NC卡不需要升级,NCU571.5可以上去,只需要更改S7程序。
其次,确认了NC卡版本匹配之后,可以正式修改S7程序了,当然前提是拥有老的S7程序。建一个空程序,插入一个simatic 300 station,进入hardware,从SIMATIC 300—SINUMERIK中插入810D/840D with PLC317-2AJ10,弹出的对话框profibus dp设置直接OK。再根据现场的情况,参考老程序,添加IM361,IO点等硬件,并将相关的地址都设定成原来的。对照老程序,硬件配置完全后,save and compile,然后下装硬件。
将目录打在S7 program里的blocks上,此时根据之前使用的toolbox否是V6.5,这里又有不同。这里认为其不是V6.5的来做,则打开Libraries,gp8x0d65,将其blocks里边所有的块都拷贝过来,再将老程序中的块也拷贝过来,不要覆盖已有的块,整个blocks下载下去,NCK-reset。对照老的OB100在新的OB100中重新赋值,完成OB100的编制,拷贝OB1等其他OB块过来,所有的块都做好。硬件内此时也可再编译一次,生成新的system data。下装这些块。注意,DB1和FB15不要覆盖。NCK-reset。
到此,正常情况下,升级应该完成了。关于上段落中拷贝文件,某些例子中可能会有些特殊情况,应对时关键是不能太死板,根据现场情况和老程序来,最大程度的保持原有程序,又更换新的toolbox中的块,是其中的核心思想。关于符号表等仍可沿用原来的,直接拷贝过来就行了。
注意,以上升级同样适用于其他的NCU升级。
大概就这么多,欢迎各位大侠指正,希望能帮到楼主。