quote:以下是引用sdbzxc在2011-07-27 11:10:33的发言:
我用的也是CP341 加主站MODBUS RTU 主站狗.目前最多接了6台仪表,有三台是变压器温控器 有三台是KBR电容补偿控制仪的.做了个轮询后运行正常.其它的如英格索兰空压机,YORK制冷水机组.为了保证通讯速度,全部用的是CP341+主站狗一对一的通讯方式.整个项目下来共计 19台CP341+主站狗.


你们的配合很豪华啊,有点奢侈;我们的用在发电机上,都没弄一对一,郁闷。