回复:s7-200PLC的em232模块双极性输出问题

sbkkan

  • 帖子

    17
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-29 18:27:47

28楼

quote:以下是引用yanxiao在2011-07-28 18:19:13的发言:
我现在外地,手上也没232或235。
但是,变负压,不一定要用电感类的开关电源。小功率的,一个电荷泵即可。例如,max232上的负压产生。

谢谢你,你才是真正的高手,不像某些看似砖家,其实狗屁不懂得人,你不提电荷泵,我还不知道电荷泵是什么,原来以为负电源一定需要电感变压,今天我已经找出原因了,电荷泵由ICL7662和一个10u的泵电容组成,2、4连接泵电容、5脚输出-15v,泵电容一点没有坏,坏的是7662,可惜市场上面没有买到,我是从一个损坏了总线板的235模块拆的,换上之后+-5v正常,难能可贵的是这模块的精度非常的高,我程序监控的电压数据和测量的数据几乎没有差异(在0.01V精度)。
集体损坏的原因,应该是泵电容大,一般的电路都是1uf的泵电容,这里是10uf,大概是用了几年之后,7662都因功耗过大而陆续损坏了。