回复:请教s7-300关于计数器的使用问题

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-30 10:56:15

8楼

楼主:我们暂且不看你的程序,分析一下你的思路吧。采用S7计数器累计是不是存在漏洞呢?当计数器超过999的时候就不累计了,我感觉要换一种思路了!建议思路如下:自己做一个通用的计数器FC100,针对三个投币口,1元的投币口每检查一个上升沿加1元(调用FC100),5元的投币口每检查一个上升沿加5元(调用FC100),10元的投币口每检查一个上升沿加10元(调用FC100),在其程序后面累加三个计数结果就可!也可以扩展20元的、50元的、100元的!都跑钱堆里面去了!呵呵......
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
评论