惧前辈,学生在调试6SE70时6SE7023装置时,电机空载。当P100=1时正常,当P100=3时,监控电流较大,但频率正常。当P100=4时,频率到20HZ时,报F011,监控电流时,起始电流14.6,逐渐变大触发报警。做优化P115=2可做。P115=4时报F021。P115=7时报F098。我开始检查编码器一切正常。换一台美国进口编码器,现象一样,故障说编码器线数。我就是按编码器说明书输的,真是百思不解。我调试的改造镀锌线,三辊张力机。三台装置现象一样,另外请教惧前辈这三台变频器用什么控制方式。学生将感激涕零。