回复:三档自复位旋钮控制比例阀开关

天爸

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2009-11-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-31 09:10:38

6楼

quote:以下是引用yanxiao在2011-07-31 01:09:14的发言:
1、2楼的内容,顶楼中有吗?没有
2、AIW0、256这些干什么用的?
3、最后,你期望的是什么?
比如:
旋钮向x打,I0.0=x,AIW0有些什么,怎么弄一下送AQW,AQW中期望的变化是什么,外部表现为电压/电流是多少,送到比例阀,期望的动作?
编程,就是上述过程翻译成PLC语句。


显然,AIW0代表比例阀开度的采集,AQW0代表比例阀开度的控制,采集和控制都是有4-20MA信号完成,即,4-20ma对应开度0-100.
256是(32000-6400)/(100-0)得到的,理论上,我往一个方向旋一下,则阀门动作一个开度(AQW0变化256),如果一直旋不放手,则一直连续的动作(每次变化256,而且一直变化),这也是要求达到的,即版主所说的期望动作。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。