为什么用EM235模块从变送器采集来的数据不正确?????急 急 急

已锁定

wj431

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

为什么用EM235模块从变送器采集来的数据不正确?????急 急 急

702

8

2002-11-05 10:29:45

小弟用S7-200和EM235模块做模拟量信号的测试。变送器的参数为:输入150V,输出为4-20mA,电源为+24V。我根据说明书上电流变送器的连接方法连接,接在A-上的信号地跟PLC地连在一起。当变送器的输出在4-20mA变化时,PLC读人的数值却固定在400左右不变。不知为什么?请高手赐教?