高压供电系统的CT很多用于继电保护回路,有一个采样环节,也就几到几十欧姆的一个电阻串联回路。如果CT为X/5,当电流达到5A时,采样环节上的电压可能会达到上百甚至几百伏,高压供电系统也许允许使用,传动系统肯定不允许使用。
所以CT的选用要根据使用对象来考虑变比、容量及窗口的尺寸。使用者如有应急变更变比时,建议三思而行。