cpu414-2dp下挂的300从站,原来为四线制4-20mA的温度变送器提供信号,温度变送器在柜内安装。因为是5 (分别定义为A.B.C.D.E)套相同条件的设备 即:cpu都为414-2dp的,温度变送器都是同一家品牌,检测的温度条件都一致,就是说这6个温度显示应该基本一致才对,不应该有7度的误差。现场工艺人员要求显示基本一致最好。
所以我考虑采用一体化温度变送器,这个变送器是和热电阻一体的,采用的是2线制4-20mA供电,硬件组态及量程卡都设置好了,现场按仪表接线方式都已接好。
打开在线监控,发现只有A系统温度显示正常7864(为30度)。其余系统显示最大值32767,把万用表窜入电流回路显示8mA左右的电流,量通道的输出电压为22v左右。
请问各位大侠是哪里做得不对,或者什么原因引起的呢?