quote:以下是引用凌飞翼在2011-07-31 15:56:48的发言:
还有这样控制比例阀的?先说新鲜!
再问楼主,AQW0的取值有没有限制,所谓I0.0的指令和I0.1的指令如果没有限制的话,会很快溢出。
如果阀门接受的是4-20mA信号,最小输出应为6400,最大应为32000.
还有就是阀门自己有一个响应动作的时间,很多阀门开、关响应速度是不同的。
当楼主将AIW0作为计算基数时,阀门开、关动作速度,直接影响人的感觉。
我猜你用的是液压驱动、弹簧复位型调节阀。
这种阀门开的慢,关的快。
零飞翼大侠经验丰富值得学习啊,今天和一个工程师聊天也提到了上下限的问题,值得思考啊,我马上去试试