回复:多个S7-300模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0报SF故障如何处理

水族馆

  • 帖子

    49
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-02-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-01 09:14:01

9楼

是的,我在现场遇到过这样的问题,7KF02模块比较特殊,如果你有备用通道而且在硬件组态中通道被激活,就会报SF故障,硬件在线诊断模块是正常的,通道故障,检查传感器接线(因为有备用通道,即相当于断线状态)此时要想消除SF灯,在硬件组态中将模块的备用通道屏蔽即可,模块自身没有问题。