找西门子或者西门子的代理商买一套PDM(点数可选),STEP7想必你已经有了吧,有了这些东西,就可以开工了。
首先,通过PDM分别对各个现场仪表设好地址和参数。
再在STEP7的硬件配置里配置好硬件,需要注意的是在STEP7的硬件配置窗口中,你也许找不到这些现场仪表的GSD文件,不要紧,安装SIMATIC PDM后就有了。把配置好的组态下载到CPU中就可以了。
实际的接线也很简单,CPU和DP链路之间通过PROFIBUS-DP通讯,DP/PA Coupler下面走PROFIBUS-PA总线就OK了。