回复:国产接触器怎么搞的,还没到额定电流就热的厉害

peisong

  • 帖子

    389
  • 精华

    1
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2009-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-01 10:38:35

19楼

检查接线、压线是否有问题。
我们有个项目,因施工方懒省事竟然用锤子砸代替压线钳压铜鼻子,结果就是半年后把接触器烧毁。公司专门派人去现场更换接触器、重新压线,运行已近两年都没出问题。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4325条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。