回复:430变频器的A0911故障

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-01 11:43:26

4楼

纠正下,A0911只是个报警,不是故障,F开头的代码才是故障。A0911是检测的直流母线电压,不是您所说的电流。A0501或者A0511才跟电流有关。
这个报警只是提醒你直流母线电压有点高了,P1240=1设置的直流电压控制器开始发挥作用了,这个时候斜坡下降时间自动被延长了。估计负载是风机吧?如果是水泵的话10S的减速时间就够了。