西门子接触器和继电器的问题

已锁定

Winters

  • 帖子

    324
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2004-01-15

普通 普通 如何晋级?

西门子接触器和继电器的问题

1568

8

2011-08-01 11:57:43

3TF,3TB,3UA,3TH这些电气的选型和性能手册哪里有下载啊?还有,3TB系列的交流接触器能不能接辅助触点啊?3TB40和3TB42最多能接多少触点模块?我想组合成4NO的有可能吗?
西门子接触器和继电器的问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4278条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。