回复:国产接触器怎么搞的,还没到额定电流就热的厉害

KFCC

  • 帖子

    139
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游士

注册时间:2005-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-01 13:05:20

20楼

quote:以下是引用岩松在2011-07-29 22:26:57的发言:
不能一棒子打死国产的,正泰的在国内是数一数二的,质量应该是没问题的,我们公司做的很重要的项目,低压件都选正泰的,它的质量应该是能让人放心的。
所以,我觉得你应该从以下几个方面去检查:
1.再仔细的检查一下你的这些件,(怀疑是不是正品),先自己从外观上,说明书上去判断,再追究一下货源,总之确保它就是正泰正品。
2.接线。有时候,你检查线鼻子和接触器之间也许接的很牢靠,也许问题会隐藏在线与线鼻子之间,把线摘了,好好检查一下,如果没问题了,再重新的接上去确保牢靠。
3.接触器在吸合的瞬间听听声音,如果线圈和铁芯之间没有什么异物的话,声音应该是非常脆的,你如果干这行长了,应该很熟悉400A接触器吸合时的声音的,很干脆,不会有任何的拖泥带水的。如果很干脆的吸上了,你再仔细听听它现在的声音,应该只会听到很微弱的电流的声音,如果其中有杂物的话,会有刺啦刺啦的细小声音的(要仔细听)。如果这两个阶段任何一个阶段的声音不对,问题都不大,你把接触器拆下来,它上面有两个螺丝,你拆了,擦擦里面的贴心就好了。装好后,先别着急装上去,先在下面给上电,看看不带一次的时候,接触器热不热,就知道是线圈热的还是一次接线端子热的了。
4.如果上面检查都排除不是了,那只能说明你这是个个例了,因为,你的预留量很大,不会是选小的缘故了。
但愿能对你有些帮助。


这位老兄说得对。不能只从表象上看问题,先按上面的方法检查看看是不是产品、接线等方面有问题。然后再想是否换接触器等解决办法。从你的例子上看,留了较大的余量,理论上不会有这种想象发生。况且发热也有很多原因,并不一定就是接触器的原因造成的。所以,按照上面这位老兄的建议好好查查自身。
另外,希望你把处理后的结果依然发上来,让我们也有个学习!