发布于 2011-08-01 23:17:59
4楼
楼主:你的硬件驱动电路是不是PLC的Q点输出驱动一个中间继电器,中间继电器的常开触点去驱动水泵的主接触器?我们退一步讲,即使你水位底报还没有达到稳态,在貌似接通与非接通状态,那么定时器也会开始工作并延时,哪怕I2.1是一个很小的脉宽,T30也会延时一分钟,如果一分钟时间还没有走完,又来一个底报脉冲,那么1分钟延时又准备重新开始,就不会出现PLC的Q点频繁输出的现象,水泵的主接触器也不会频繁得点和失电!楼主:你水泵的主接触器的反馈信号没有进PLC参与控制,用另外定时器3秒的延时做自保似乎没有意义!楼主的您的担心和忧虑能说说吗?