楼主:我明白你的意思了,你把水泵启动和停止当高压开关柜的合闸分闸方式来处理了。高压开关柜的合闸线圈和分闸线圈是不能长时间得电的,难怪你要用脉冲启动闭锁、脉冲停止来做哈!工况不同,应采用相应的硬件驱动电路,像你上面水泵的控制,完全可以用一个Q点输出驱动一个中间继电器,中间继电器再去驱动水泵的接触器。你的硬件控制回路也是可以的,只是复杂了很多,程序也变得相应复杂了。而且增加了硬件成本,如果你考虑更安全一点的话,可以把主接触器的常开辅助触点作为水泵的运行反馈信号联锁在程序中!
A(
A I 2.1 //水位底报信号
L S5T#1M
SF T 30
A T 30
)
A(
O I 2.1
O I 2.2 //水泵运行反馈信号
)
= Q 4.0