quote:以下是引用ZKING在2011-08-02 07:36:06的发言:
呵呵呵,你讲的对啊,要是一个中间继电器驱动的话程序 就简单多了,对于你以上的程序我有点建议,

A(
A I 2.1 //水位底报信号
L S5T#1M
SF T 30
A T 30
)
A(
O I 2.1 //这句可以省去,我觉得意义不大

O I 2.2 //水泵运行反馈信号
)
= Q 4.0





楼主:如果省去那条语句,水泵就启动不了,这个相当于一个传统控制电路中的启动瞬动按钮啊!我个人认为:留着吧,不能省,省一条语句都不行!
楼主:关于嵌套的问题我也无法和你说清楚,建议楼主研究一下SIEMENS官方的相关资料!