请先来的和后来的诸君一定牢记:
只要涉及到有通讯的应用场合,首先要特别关注的就是“电源”或者更简洁地说就是“电”!电磁不分家,有电就有磁。有磁就有干扰,有干扰就有不稳定因素存在,就有通讯故障的隐患。
现举一例,N年前刚入行时,当时做造纸机械的传动,有一次和师傅去现场观摩,当时的系统配置是S7-300+ABB变频器做DP通讯,在调试时发现,与变频器的通讯一直通讯不上,于是采取了一系列检查措施,包括检查柜内PLC和变频器的接线,PLC和变频器的参数设置,甚至动用了更换PLC模块这样的“辣手”,可结果,故障现象依旧!后来又追加了一些抗干扰措施,可还是没有实质性的进展。由于现场的电机部分的接线不是我们负责的,所以就是在这里,出了问题,也诱使我们走了弯路,我们自认为能力有限,所以还请来了北京ABB和西门子的工程师,没想到,他们来后一时也没有找到原因,还一直说很奇怪。当时刚入行,对S7-300不是很了解,但就有一个感觉,不是我们的硬件问题,也不是我们的软件问题,因为相同的配置系统我们做了多次了,可能这就是直觉,总觉得电机驱动现场有点不对劲,于是找到现场电机驱动安装接线的施工方了解情况,说起电机的接线,冷不丁听到他们的负责人颇为得意地说“我们接线很照顾你们,连电机的接地线我们也都给引到柜体里面压到接到一起了。”听到这句话时,我师傅和请来的工程师他们几个人差点全都没摔趴下!!我师傅是项目的负责人,他一脸地苦笑说,终于找到原因了。当时他那表情,用语言无法形容。因为我们已经整整折腾了四天的时间!!
这就是典型的“电”引起的PLC通讯故障现象,当然这是由于“接地”不规范引起的,但其本质还是“电”和“磁”,从此,我对所从事的工业和民用设施的自动化控制工程,开始怀有深深地敬畏之心。