quote:以下是引用花开有时在2011-08-01 11:12:44的发言:
看晕了。说的没有一点条理,也就没有一个人回帖。
帮楼主归纳下
第一台:CB+电位器调节
第二台:电位器调节
第三台:CB+触摸屏调节
第一台P1000=26,P757-P761按照电位计的特性进行标定即可。
第三台,如果直接通过触摸屏控制变频器的话,只能走DP通讯,但是你的CB已经用来做主设定了,不可能再拿来跟触摸屏通讯了。除非是触摸屏跟PLC通讯,通过PLC的模拟量来做辅助设定。
第二台就不用说了。
如果我在外部接一个旋钮,当旋钮在1位时,只采用电位器调节,当旋钮位于2位置时,通过PROFIBUS将P1000的参数改为只能用CB调节,不知道这样行不行?(关键是用BOP将P1000参数调好后,还能不能再通过软件改变P1000的设置?)