回复:西门子的东西,真的是越学越深……

whlnhb

  • 帖子

    208
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-02 11:21:38

3楼

我估计你还是硬接线有问题。
观察一下阀门的实际开关状态是否和现场电柜指示灯的显示状态一致,如不一致就是接线问题。
如果一致就是WCC组态中的显示没有用PLC上的直接变量,而是WCC中的内部变量,这样程序产生了一个阀门开的指令,画面显示开到位了,实际由于阀门故障却没有。