回复:请教cp341通过modbusRTU远程操作和采集设备的问题

一天到晚游泳的猪

  • 帖子

    768
  • 精华

    10
  • 被关注

    60

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-08-02 12:25:19

8楼

fb7和fb8一个是发送读/写报文,一个是接受返回报文
具体报文的内容由你在指定的db块里面定义
你这种情况肯定是要发送多条报文了,每次调用fb7/8的时候需要指定不同的发送报文和接收报文数据区,如此循环,反复发送各条报文。另外,对于写报文则是操作员在hmi上触发一次就发送一次(两条报文,一个写1一个写0)
简单的报文轮询方法是定时发送,同时把通讯成功标志位考虑进来就更好了
总之,这些问题看似简单,做的好也需要花点功夫的