如果是4~20mA输出的信号规格,不可能是断线故障,没有回路就不可能有电流。

是否后位的输入回路电阻异常(严重偏大),导致仪表的输出处于非线性状态?
检查该仪表菜单,有无输出报警功能并设定在1.24mA?
或者是输出回路故障,看有无自检测功能,进行自检。