quote:以下是引用wondman在2011-07-25 12:48:21的发言:
学习ing。请教个MTA板子的问题。
在做冗余IO的时候,有的需要附加电路,比如断线检测是要接电阻,部分输出模板要附加二极管....有的模板有配套的MTA接口板,有的则没有?
1.附带MTA的 IO模块,模块和MTA 通过 接口卡连接后,模块并没有接线的端口了,是不是对于这种模块 无需要做任何后续工作,所有的功能都集成在MTA 接口板中了?(包括断线检测,输出二极管)
2.对于没有配套MTA板的 IO 模块该怎么办?自己焊接么?(故障点太多,维护难度大),

1. 当使用了MTA端子模块后,模块与MTA的连接可以通过配套的连接电缆完成。因此,这里可以只考虑MTA端子模块与现场传感器/执行器等的连接。
MTA端子模块已经集成了很多可能需要的功能,DI的断线检测、输出二极管的集成、供电的冗余等都已集成于MTA端子模块中。无须用户再考虑自己设计电路的问题。
2. 并不是所有的I/O模块都支持冗余I/O;
也并不是所有支持冗余I/O的模块都有对应的MTA端子模块。
若没有对应的MTA端子模块,就只能考虑自己设计电路板或用第三方的MTA端子模块。
所以,建议选取冗余I/O硬件时,从可配置的MTA出发考虑,选取I/O模块。
有关MTA的手册可以参考:《ET 200M MTA 端子模块》http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=22091986"