quote:以下是引用8803在2011-05-23 23:57:41的发言:
1、结构:300PLC+5只ET200M从站(每个从站单独有PS307电源)
2、运行过程中出现通讯报警
3、首先将所有的DP插头全部重新紧固,还是出现通讯报警
4、逐个从站更换DP插头,还是出现通讯报警
5、检查通讯线,没有发现损伤
6、逐个更换PS307,更换到第三个从站,设备运行正常,确定PS307故障(说明:万用表测量,24V输出正常)
7、编制监控程勋,用SFC51编制,当出现类似故障,迅速找出故障从站,更换PS307.



最近我发现我们这的一个洗煤厂也出现了这个相同的问题,我把网络端子换了一遍,模块换了一遍都没修好,看来电源上的问题比较大了。谢谢各位大侠了。