quote:以下是引用花开有时在2011-08-01 11:24:45的发言:
7月30日,客户打电话反映MM440变频器报F0001,负载是水泵,复位后,运行5-6个小时又报。7月31日,客户反映变频器一启动就报F0023,检查电机电缆,发现电机的一相电缆烧坏。更换电缆后故障解决。
从这个事例中,可以看出,除非上电无法复位的F0001,一般F0001都应该从外部找原因,电缆的绝缘不好也可能会报F0001。

其实能想到这点,是需要具备很丰富的经验了。