哦,我又看了一下,你是用的P0810参数做本地/远程的切换吗?如果是,那这个参数是可以在线转换的,也就是手动(本地)变自动(远程),是可以在运行中切换的。反之亦然。
如何实现在运行中的“无缝”转换,那是要动些脑子的。也就是手动变自动要有“记忆”功能转换,同理,自动变手动,也要先调节给定值至“当前”状态,再转换。这样就没有大的冲击了。