看是什么样的定位要求了。不能简单地说可以或是不可以。
例如:
直径1.6米的搅拌卷筒,本身工艺要求速度就不可能太高(转速根据工艺要求可变)。下料口定位误差要求不超过5毫米,使用抱闸制动。
像这种定位就很简单,编码器也不需要。
定位方法:用接近开关做定位信号;信号下降沿停机,抱闸制动;以极低速反向。信号上升沿停机抱闸。(参照打印机零点定位方式)。
例如:粉状物料流量测定:要求传送带以一定的线性升速、匀速、线性降速作一测量周期,该测量周期的测量值要求具有同一的复现性。如果要求复现性高,这就必须使用带编码器的VC控制来做。