FC的输出参数使用DB块的绝对地址引用DB100.DBX10.0,是使用了块堆栈来保存参数,当这个输出参数在程序中没扫描,实参将获得一个不确定的数值,这个问题论坛里常有网友遇到,解决办法就是,在FC里一定给这个参数赋值,或者使用IN_OUT替换OUT,或者调用FC前先打开数据块比如OPN DB100,在参数里赋值DBX10.0
你可以看看编程手册附录关于参数传递一节