回复:应用探讨——S7-200 PLC Modbus通讯应用探讨

西周

  • 帖子

    63
  • 精华

    18
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2010-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-02 22:21:05

29楼

quote:以下是引用kinkin在2011-07-26 07:17:14的发言:
quote:以下是引用www123456在2011-07-22 08:25:55的发言:
quote:以下是引用风吹叶落在2011-07-21 18:51:58的发言:
200的port 1 口为啥不能做从站, 如果我需要让200两个网络的从站,
就实现不了,感觉比较麻烦

实际也可以,自己编程实现能实现。

自己编程从理论上讲确实能实现,但是实在太麻烦了,不推荐这么做。
至于西门子为什么没有开发这个功能,估计是使用者太少了,所以可能还是想别的办法解决更好一些。

如果使用S7-200端口1做modbus从站,而且主站使用的modbus功能码和地址比较固定,则可先用串口调试软件获得modbus从站应答主站的相应报文的串口帧,再用自由口的XMT指令发给modbus主站以响应其请求。这样相对与自己编程实现完整的modbus从站功能要简单得多。