分析问题不像你这样分析的.....很多你应该理清的问题你都没理清....
要别人帮你分析问题,你必须给出足够的分析所需数据...
你输入是0~10V,然后转换后变成0~100%?确认转换后的数据正确否?确认给到通讯的数据正确否(变频器应该能看到通讯过来的设定值)。还有,USS通讯值又关系到模拟量输出什么事?
变频器输出频率上下限设置正确了?是否是0~100Hz?PLC不是有很多没用到的AQW寄存器么?你把需要观察的数据输出到无用的AQW然后在step 7 里面观察,很容易找到是否是程序的问题。