quote:以下是引用渔饵在2011-08-02 19:55:13的发言:
直接启动电器元件的配置呢 开关90A 接触器8011 热宝80A 这样可以吗
能一个例子吗 最好具体点 谢谢
选择原则:
1、断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
2、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,最好按1.5-2.5倍额定电流选择
3、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流0.95-1.2倍。
其设备型号去查选型样本。