quote:以下是引用nnnn1234在2011-08-03 07:40:43的发言:quote:以下是引用岩松在2011-08-02 19:05:25的发言:
谢谢,我找到这个设定地方了。我现在有个新问题,我想一拖二,第一台泵起到50HZ的时候,压力不够,将第一个转换工频,再变频起第二台泵。该怎么做呢。
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/MC/faq/F0043.pdf