已经找到原因了:
现场电机电缆的长度严重超过允许的范围,用示波器查看直流侧电压波形发现;
1,变频器不运行的时候,直流母线电压波形正常;变频器启动后,直流侧电压有很多尖峰电压叠加到上面。而且进线电压也有很明显的杂波叠加。
2,现场测试其他电机电缆比较短的,没有此现象。

现在有个问题啊:电机电缆过长是怎么样影响到交流侧和直流母线电压的?