回复:400的PLC Q点有 输出, 但是现场的中间继电器没有吸合,这是什么原因!

天枰

  • 帖子

    315
  • 精华

    10
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2007-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-03 10:49:55

6楼

原因很多了,接线不正确,线圈电压不正确,PLC输出点损坏,电源不通,输出被强制为0,Q点在后面的程序中被重复使用并输出,程序的其它部分隐含的改变了输出结果等
1.强制输出为1,继电器吸,程序问题,不吸就是外部电路问题
2.程序问题处里:2.1 在这个输出点上点击右键查找其它改就输出状态的程序并修改;2.2 使用交叉索引表查找这个点可能被修改的其它程序;2.3 使用BE指令一步步中断程序查找输出被最终改变的部分
3.外部问题处理:3.1 如果有保险先查保险;3.2 查PLC输出模块的工作电源及共用电源线是否正常;3.3 查这个输出点接线端输出电压是否正常;3.4 查到继电器的接线是否正确;3.5 查继电器的公用线(一般是N或0V是否通); 3.6 加到继电器上的电压是否正确,如果是可以换底座的并且电压正确的话换个继电器底座吧