quote:以下是引用Zaxife在2011-08-03 00:46:19的发言:
MessageBox函数没这个功能。
你必须自己做一个类似MessageBox对话框的画面来引用。
不过,一般没人是这样做通讯控制的,这样控制太危险。
建议复位0的操作在下位机程序复位就行了(当检测到位为1时加一个复位该位的指令),上位机永远都用置1操作,这样就避免了通讯质量不好或者上位机响应延时带来的控制问题,降低灾害的发生。
3楼的方法很好,实际上我也是采用的这种方法:上位机和下位机结合来做的,在下位机加一个延时然后复位该位。