quote:以下是引用咖啡加冰糖在2011-08-01 19:04:46的发言:
我有一台控制30kw卷扬电机的西门子变频器(6se70)备件,变频器额定功率是37kw的。我用笔记本把30米卷扬机上正在使用的一台西门子变频器(同型号)的内部设置好参数备份了出来,然后用通讯线又复制到这台备用变频器上后,在配电室临时接上一台1.5KW的小电机想试试的,但是按下变频器启动按钮后,低速段的频率很快就正常上升到17Hz,但是为什么电机却不转动呢?而且电机好像还有加频率的嗡嗡声响,而且电机很快就会发热,我把p115改成4,又试试电机慢慢的转动了几圈接着就反向转动了然后很快电机就冒烟烧掉了。是因为电机太小与变频器参数设置不匹配?还是其它什么原因呢? 我没把设置好的参数下载到变频器之前,用出厂参数先试的这台小电机,启动给它频率就能很好启动的。不知道问题关键出在哪个参数?麻烦高手知道的,详细指点一下,谢谢。
问题就出现在你的变频器参数上,而且还是矢量控制。
The darkness is no darkness with thee.