回复:FC的输出可以传给M地址,但传给DB地址出错

划痕

  • 帖子

    2009
  • 精华

    23
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-03 11:39:07

4楼

楼上几位分析都很正确,这个现象很容易被忽略掉的……
原因:在使用M区的地址存放数据时可以不定义数据类型,例如MD0可以存放Real变量也可以存放DInt变量……而使用DB块中的地址时,必须先给出明确的定义后才能使用,否则程序编译就会报错……
No discussion, no outcome.