、是不是需要S7-300加装CP-341通信模块和DONGLE???
是的。
、通信过程的组态和设置如何进行?
详见《串口通讯模块的信息与使用(2004.03.30) 》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0006
《 做主站S7-300 CP341 做从站的Modbus RTU 通讯》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0451.pdf
、 一个CP341和四个保护装置通信,接口怎么办?
详见《CP341 Modbus RTU多站点轮询》
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0336.zip