回复:变频器控制 泵的压力,现在液位也要变频器控制的问题

whlnhb

  • 帖子

    208
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-03 16:56:40

9楼

我想你用启停泵的方式还是不能解决问题。当原水箱液位升高时,你的水泵却由于水泵出口压力过高保护停机了,液位还是在升高;延时后又启动泵,过一会又停泵了,水泵频繁起停这不麻烦了吗?
我的意思是水泵出口用一个阀门泄放一定的流量回原水箱来控制压力,而液位还是变频控制水泵来完成。