现场情况:电机250KW,变频器,200PLC
变频器设置好参数之后,开始启动设备(按钮→PLC→继电器→变频器),你懂得。多次试验,启动尚未完成就停车。检查之后是变频器启动信号丢失,即控制其启动的中继断电,查程序其中串在干路中的一个点动作(这个点来自综保故障继电输出),初步怀疑综保问题,拆之,换之,结果亦然。可以确定的是停车了,变频器和综保没有任何故障代码。最终查出,变频器干扰所致,将综保故障点甩掉,变频器一旦开启,PLC输入的那个点就亮,测量其电压却测不到,将该线直接从PLC输入处拔掉,启车成功;将综保故障输出到PLC输入的线换屏蔽,启车成功。
坦白的说,变频器柜和PLC相邻,而且都在木底座上并未接地,而且变频器的接地排也未接地(但是,刚试了一套,情况相同,变频器品牌型号都相同,试车却成功)。