回复:S7-300的24V电源回路上是否要接直流空开或熔断器?

KAPOK

  • 帖子

    2187
  • 精华

    3
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2004-08-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-08-03 19:34:12

2楼

建议在DI模板的公共线的P端适当增加熔断器。因为如果是模板接了现场的传感器信号(如:3线制或四线制接近开关),极有可能出现短路现象,从而导致模板所有输入都不正常,如果有熔断器则只影响自身而不影响其他信号的正常工作。仅作参考!