发布于 2011-08-03 21:21:29
3楼
和P1200(捕捉再启动)无关。
P0719不需要=5;就是0。
2PZD的报文默认是:发送控制命令和给定值;接收状态字和当前实际频率。这是个轮询的过程,没有停止。
变频器总是在“监听”端口,不管你的命令源是否来自通讯端口;也不管给定值是否来自通讯端口。“准备好”标志位上电置位后,它总是在工作的。当你设定P1000=5之后,内部会自动将主给定链接到报文。
效果和使用模拟量输入一样。(模拟量输入当然是可以随时变化的。)
你的情况只能是:
1、通讯机制有问题。
2、通讯线路有干扰。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?