回复:请教单片机USS控制MM430调速问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23195
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-08-03 21:21:29

3楼

和P1200(捕捉再启动)无关。
P0719不需要=5;就是0。
2PZD的报文默认是:发送控制命令和给定值;接收状态字和当前实际频率。这是个轮询的过程,没有停止。
变频器总是在“监听”端口,不管你的命令源是否来自通讯端口;也不管给定值是否来自通讯端口。“准备好”标志位上电置位后,它总是在工作的。当你设定P1000=5之后,内部会自动将主给定链接到报文。
效果和使用模拟量输入一样。(模拟量输入当然是可以随时变化的。)
你的情况只能是:
1、通讯机制有问题。
2、通讯线路有干扰。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?